樓主  發表于: 2018-09-28 19:55
有臺設備,我們用的是三菱FX PLC (目前我只會三菱的)
輸入有270個左右,輸出有70(含6個伺服電機)個
添加擴模塊最多只能有八個擴展模塊


我看到網上有朋友說要用CCLINE就能擴展到300多個
我還沒做過,大家覺得下面這個方案如何


FX3U 128MT
FX2N EX16    14個
FX2N 1PG    3個
FX2N 16-32CCL
FX2N EYR  32  1個
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2966 點
下載積分: 25191 分
在線時間: 1440(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-30
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-28 20:05
換Q的或者L的
項目、視覺、通訊QQ3515716
superman-mr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 239 點
下載積分: 3975 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-11-25
查看superman-mr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-28 20:14
3臺FX3U 128MT,走485,或CC,,
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 664 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2023-12-11
查看xtihee的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-28 20:15
直接換Q的,價格也多不了多少。
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2692 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-28
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-28 20:21
果斷換Q系列
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-11-23
查看daihdn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-09-29 09:47
三菱PLC主要有三個系列,FX系列,Q系列,L系列,功能是越來越 強大,但價格也是隨著增大,如果不考慮成本的話,可以選擇后兩者,IO輸入輸出擴展點數空間比較大,幾乎無限制,功能模塊擴展的空間也比較大。如果考慮成本可以選擇FX系列。現在最關鍵的是IO點數不夠的問題,一個FX系列PLC輸入輸出點數最大可以擴展到256點,在這個項目中,輸入點數+輸出點數=270+70=340,輸入輸出再各預留10個,也就是總輸入輸出點數是360個,一個主體PLC肯定不夠,而且還要控制6個伺服,一個FX3U主體可以控制3個伺服,如果擴展3個1PG的話,1個1PG要占用16個點,3個就是48個點,總的輸入輸出點就是408個,所以這種方式肯定不行。可以采取其它的方式;方法有幾種;
1,采用樓主的CCLINK通信的方式,CCLINK網絡1個主站可以帶7個從站,從站也可以選擇主體PLC作為智能從站,這樣就不用1PG來擴展了,關鍵是三菱的1PG太貴了,1個1PG差不1500塊,可以買1個主體PLC了,1個3U的主體PLC同樣可以控制3個伺服,這樣1個主站和1個從站就可以搞定,只要每個站有效地分配IO,兩個站IO加起來不超過525個點就可以了,主站CCLINK模塊需要用到FX3U-16CCL-M    從站要用到FX3U-64CCL,價格好像也不便宜。
2,采用兩個主體PLC并聯的方式同樣可以實現,只是把第1個方案中的CCLINK通信方式改成簡單的485通信方式,這種方式最經濟實惠了,一般考慮成本的情況下可以采用。
3,如果嫌通信麻煩,或者對通信不熟悉,也可以不用通信,可以把機器有效的分成兩個小機器,兩個小機器之間進行信號交換盡可能地少,采用外部硬接線的方式也可以實現。
3,如果機器比較長,可以劃分成多個工站,可以采用多個主體PLC進行CCLINK和N:N通信方式,
方法還是挺多的,可以選擇一個比較容易上手的方法,
另外一個不可忽視的問題就是觸摸屏的問題了,用1個觸摸屏還是用幾個觸摸屏的問題,機器比較大的話可能會用到幾個觸摸屏,
1,如果用方案1的CCLINK通信方式,只要主站連觸摸屏就可以了。
2,如果用方案2的并聯通信方式,主體PLC連觸摸屏也可以,然后兩個PLC之間用內部相互映射的中間繼電器和數據寄存器,不可這種內部映射的繼電器和數據寄存器比較有限,因為考慮到兩個主體PLC上都有伺服控制,數據寄存器比較多,如果觸摸屏只連主體PLC就不太好控制,也可以采用下面的方法來實現。
3,2個主體PLC都連接觸摸屏,這樣觸摸屏就需要帶兩個通訊口,比較實惠的觸摸屏可以選擇威綸通的MT607IP系列的,一個物理通信口上面含有兩個數字通信口,1個RS232,1個2W的 RS485或4W的RS485,FX3U的PLC主體上是 RS422,4W的RS485就是RS422,另外一個主體PLC再擴展一個RS232通信口就可以實現。如果采用上面2并聯的通信方式,可以這樣選擇模塊;主站:FX3U-232BD+FX3U-485ADP-MB+主體PLC;從站:FX3U-485BD+主體PLC;主站的FX3U-485ADP-MB和從站的FX3U-485BD進行并聯通信,主站的FX3U-232BD連接觸摸屏的RS232通信口,從站的主體PLC自帶的RS422連觸摸屏的4W的RS485通信,這些通信線需要自已制作,需要了解觸摸屏和PLC兩端的接絲方式,說明書手冊上面都有;
4,如果兩個主體PLC之間不用通信,直接用外部的硬接線方式的話,就不需要主站的FX3U-485ADP-MB模塊和從站的FX3U-485BD模塊;
其實方法還是比較多,上面只是介紹了幾種比較經濟實惠的方法,現在我們做機器的利潤越來越少,一般都會考慮成本,雖然這些方法做起來不是最簡單的,但一定是最便宜的,僅供參考,下面附件是FX系列PLC的幾種通信方式;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(迷惘青年)
  • 下載積分:+2(梧桐燈) 厲害了
  • 下載積分:+3(風行天下) 厲害了,我的哥!
  • 下載積分:+5(mistyke) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(wo0712) 老師太好的,雖然現在用 ..
  • 下載積分:+1(chuiyanbo)
  • 下載積分:+1(學者來)
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9671 個
    工控威望: 8568 點
    下載積分: 16706 分
    在線時間: 5327(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-11-30
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-09-29 10:01
    1、使用Q或L
    2、FX3U主機 + CCLINK主站模塊 FX3U-16CCL-M + 最多7個 AJ65SBTB1-32D(每個32點輸入)
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1538 個
    工控威望: 1761 點
    下載積分: 6246 分
    在線時間: 640(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-10-10
    查看langui的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-09-29 10:15
    像這么大的系統,不用給老板省錢,直接用Q系列的PLC,不夠的話加也簡單多了。
    daihdn
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 134 個
    工控威望: 231 點
    下載積分: 602 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-08-28
    最后登錄: 2024-11-23
    查看daihdn的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-09-29 10:38
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11404 個
    工控威望: 18561 點
    下載積分: 12124 分
    在線時間: 2691(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-11-17
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-09-29 14:26
    感謝5樓精彩回答
    三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
    我看到你了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 375 個
    工控威望: 619 點
    下載積分: 491 分
    在線時間: 156(小時)
    注冊時間: 2018-05-02
    最后登錄: 2024-09-12
    查看我看到你了的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-09-30 08:52
    有個雖然可能很可靠性一般的方法,但是有興趣可以試試

    用個單片機做組合式輸入解碼選擇,PLC用9個輸出點輸出到單片機模塊,111111111,二進制,那就能有511個輸出點,無PLC輸入不算,然后在單片機上做輸出解碼一一對應,單片機的IO模塊會便宜很多很多,不知道市面上有沒有這些模塊,但自己做一個也不難,電子電路技術過關自己可以做出來。

    但安全可靠性肯定沒人家專門的大公司輸出模塊好的了
    bruce2020
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1061 個
    工控威望: 1321 點
    下載積分: 3366 分
    在線時間: 714(小時)
    注冊時間: 2017-11-25
    最后登錄: 2024-11-30
    查看bruce2020的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-09-30 10:18
    為了公司能賺多些,果斷上Q,增加機器的系統硬件檔次,提升品質。多賣銀。
    同時自己可以鍛煉Q編程。一舉兩得的事。自己技術提升了。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 久久精品国产只有精品| se综合| 日日碰日日操| 草久社区| jazz欧美人免费xxxxxx| 奇米影视小说| 99热这里只有精品免费| 国产 日韩 欧美 综合| 手机看片www xiao2b cm| 久久热这里只有 精品| 出轨同学会2在线观看| 王小军怎么了最新消息| 久久热国产在线视频| 69老司机亚洲精品一区| 亚洲 欧美 中文字幕 在线| 四虎tv| m3u8久久国产精品影院| 国产免费一区不卡在线| 亚洲国产区| 青柠影视在线播放观看高清| 超级乱淫伦小说全集np| 国产剧情一区| 91精品手机国产露脸| 欧美在线观看一区二区三| 日韩一区二区三| 韩国三级在线高速影院| bb18lv黑料正能量| 成人在线免费观看视频| 搞逼综合网| 欧美怡红院视频一区二区三区| 欧美一区二区三区在线观看免费| 国内久久精品视频| 国产亚洲人成网站在线观看不卡| 99热在线观看免费| 欧美同志video 在线观看| 免费一级欧美片在线观看| 无敌在线视频观看免费| 免费高清在线| 国产91在线免费| 波多野结衣之双方调教在线观看| www.87福利|