三菱PLC主要有三個系列,FX系列,Q系列,L系列,功能是越來越 強大,但價格也是隨著增大,如果不考慮成本的話,可以選擇后兩者,IO輸入輸出擴展點數空間比較大,幾乎無限制,功能模塊擴展的空間也比較大。如果考慮成本可以選擇FX系列。現在最關鍵的是IO點數不夠的問題,一個FX系列PLC輸入輸出點數最大可以擴展到256點,在這個項目中,輸入點數+輸出點數=270+70=340,輸入輸出再各預留10個,也就是總輸入輸出點數是360個,一個主體PLC肯定不夠,而且還要控制6個伺服,一個FX3U主體可以控制3個伺服,如果擴展3個1PG的話,1個1PG要占用16個點,3個就是48個點,總的輸入輸出點就是408個,所以這種方式肯定不行。可以采取其它的方式;方法有幾種;
1,采用樓主的CCLINK通信的方式,CCLINK網絡1個主站可以帶7個從站,從站也可以選擇主體PLC作為智能從站,這樣就不用1PG來擴展了,關鍵是三菱的1PG太貴了,1個1PG差不1500塊,可以買1個主體PLC了,1個3U的主體PLC同樣可以控制3個伺服,這樣1個主站和1個從站就可以搞定,只要每個站有效地分配IO,兩個站IO加起來不超過525個點就可以了,主站CCLINK模塊需要用到FX3U-16CCL-M 從站要用到FX3U-64CCL,價格好像也不便宜。
2,采用兩個主體PLC并聯的方式同樣可以實現,只是把第1個方案中的CCLINK通信方式改成簡單的485通信方式,這種方式最經濟實惠了,一般考慮成本的情況下可以采用。
3,如果嫌通信麻煩,或者對通信不熟悉,也可以不用通信,可以把機器有效的分成兩個小機器,兩個小機器之間進行信號交換盡可能地少,采用外部硬接線的方式也可以實現。
3,如果機器比較長,可以劃分成多個工站,可以采用多個主體PLC進行CCLINK和N:N通信方式,
方法還是挺多的,可以選擇一個比較容易上手的方法,
另外一個不可忽視的問題就是觸摸屏的問題了,用1個觸摸屏還是用幾個觸摸屏的問題,機器比較大的話可能會用到幾個觸摸屏,
1,如果用方案1的CCLINK通信方式,只要主站連觸摸屏就可以了。
2,如果用方案2的并聯通信方式,主體PLC連觸摸屏也可以,然后兩個PLC之間用內部相互映射的中間繼電器和數據寄存器,不可這種內部映射的繼電器和數據寄存器比較有限,因為考慮到兩個主體PLC上都有伺服控制,數據寄存器比較多,如果觸摸屏只連主體PLC就不太好控制,也可以采用下面的方法來實現。
3,2個主體PLC都連接觸摸屏,這樣觸摸屏就需要帶兩個通訊口,比較實惠的觸摸屏可以選擇威綸通的MT607IP系列的,一個物理通信口上面含有兩個數字通信口,1個RS232,1個2W的 RS485或4W的RS485,FX3U的PLC主體上是 RS422,4W的RS485就是RS422,另外一個主體PLC再擴展一個RS232通信口就可以實現。如果采用上面2并聯的通信方式,可以這樣選擇模塊;主站:FX3U-232BD+FX3U-485ADP-MB+主體PLC;從站:FX3U-485BD+主體PLC;主站的FX3U-485ADP-MB和從站的FX3U-485BD進行并聯通信,主站的FX3U-232BD連接觸摸屏的RS232通信口,從站的主體PLC自帶的RS422連觸摸屏的4W的RS485通信,這些通信線需要自已制作,需要了解觸摸屏和PLC兩端的接絲方式,說明書手冊上面都有;
4,如果兩個主體PLC之間不用通信,直接用外部的硬接線方式的話,就不需要主站的FX3U-485ADP-MB模塊和從站的FX3U-485BD模塊;
其實方法還是比較多,上面只是介紹了幾種比較經濟實惠的方法,現在我們做機器的利潤越來越少,一般都會考慮成本,雖然這些方法做起來不是最簡單的,但一定是最便宜的,僅供參考,下面附件是FX系列PLC的幾種通信方式;