引用引用第10樓jian10050708于2019-09-20 10:19發表的 :你可以將MR-JE伺服驅動參數的PA13參數修改下,里面有個指令輸入脈沖列過濾器選擇通過選擇和指令脈沖頻率匹配的過濾器,能夠提高耐干擾能力。0: 指令輸入脈沖列在4 Mpps以下時1: 指令輸入脈沖列在1 Mpps以下時2: 指令輸入脈沖列在500 kpps以下時.......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號