CC-LINK通訊方式,編碼器矢量反饋,FWD正轉閃爍,沒有頻率,有電流,頻率給定、正轉信號給定都發送到軟元件內,P800原設定為2,改為12后,電機可以轉動,變頻器有頻率輸出,改回2后不行,沒有頻率輸出,FWD閃爍,電流12A
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-21 09:17
別沉啊!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9690 個
工控威望: 8588 點
下載積分: 16764 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-21 11:06
一般閃爍不運行,有2種可能
1、沒收到頻率給定。
2、變頻收到停止信號。比如MRS和RES有信號。

根據你說的800號參數:


由于使用了矢量控制功能
還得檢查MC信號,轉矩信號,編碼器情況,以及和編碼器相關的參數。
比如之前遇到有人編碼器安裝反了,也會不動。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
huangfajia
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 1425 點
下載積分: 18464 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-01-05
查看huangfajia的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-21 13:50
站長說的對,估計最大的可能是頻率沒給定
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-12-21 22:36
感謝站長!!!目前另外一臺也存在相同的問題,點動時程序MC沒有輸出,速度值已寫入軟元件交換地址,仍出現此情況,設備拆除過,還是懷疑編碼器接線問題,但變頻器對電機自檢能過,很郁悶啊!
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-12-22 15:16
軟元件Y輸出通過CC-LINK到變頻器,會不會出現Y對應的點粘連的情況,怎么確認在速度控制模式下,變頻器那端接收到的信號是正確的?
濱州瘋人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2017-05-20
最后登錄: 2025-01-24
查看濱州瘋人的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-12-24 15:11
電壓低
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-12-25 21:21
樓上是指哪個電壓低?
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-12-25 23:16
哈哈樓主是不是做鋁材牽引機 三菱A800加AP卡編碼器反饋,變頻矢量控制 速度模式,轉矩限制
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7432 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-23
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-12-26 09:51
引用
引用樓主syking1234于2019-12-20 20:01發表的 三菱A740變頻器185KW正轉FWD閃爍,無頻率輸出,求解 :
CC-LINK通訊方式,編碼器矢量反饋,FWD正轉閃爍,沒有頻率,有電流,頻率給定、正轉信號給定都發送到軟元件內,P800原設定為2,改為12后,電機可以轉動,變頻器有頻率輸出,改回2后不行,沒有頻率輸出,FWD閃爍,電流12A


應該是CC-Link通訊異常
不懈努力,一切皆有可能 ...
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-12-27 21:24
引用
引用第8樓999感冒靈于2019-12-25 23:16發表的  :
11樓  發表于: 2019-12-27 21:26
引用
引用第9樓崇慶陽光于2019-12-26 09:51發表的  :


應該是CC-Link通訊異常

應該不是通訊問題吧,取消編碼器后能運轉啊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区自拍图片区 | 精品久久久噜噜噜久久久app | 女人把扒开给男人爽 | 亚飞与亚基高清国语在线观看 | 华人亚洲欧美精品国产 | 色综合久久六月婷婷中文字幕 | 男女精品视频 | 欧美日韩国产一区二区三区在线观看 | 欧美国产视频 | 欧美a一片xxxx片与善交 | 精品一区二区三区五区六区 | yellow高清视频日本动漫 | 日本不卡在线视频高清免费 | 色啪啪888.com | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 免费91麻豆精品国产自产在线观看 | 动漫美女被吸乳羞羞小说 | 亚洲欧美精品天堂久久综合一区 | 国产成人无精品久久久 | 狠狠插综合网 | 国产一级毛片国语版 | 高清在线观看mv的网址免费 | 干露露视频 性感写真 | 饭冈加奈子黑人解禁在线播放 | 国产福利视频一区二区微拍视频 | 免费日批视频 | 久久国产综合精品欧美 | 视频二区 素人 欧美 日韩 | v视界影院.vsjla| 国产一区二区三区四卡 | 欧美成人第一页 | chinese456老人gay| 动漫美女被羞羞产奶 | 亚洲精品午夜视频 | 免费的强动漫人物的 | 四虎在线网址 | 日本免费在线观看 | 成年男女免费大片在线观看 | 大团圆免费阅读全文 | 9 1 视频在线 | xxxxxx日本处大片免费看 |