樓主  發表于: 2019-12-20 20:01
CC-LINK通訊方式,編碼器矢量反饋,FWD正轉閃爍,沒有頻率,有電流,頻率給定、正轉信號給定都發送到軟元件內,P800原設定為2,改為12后,電機可以轉動,變頻器有頻率輸出,改回2后不行,沒有頻率輸出,FWD閃爍,電流12A
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-21 09:17
別沉啊!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9696 個
工控威望: 8594 點
下載積分: 16733 分
在線時間: 5330(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-03-03
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-21 11:06
一般閃爍不運行,有2種可能
1、沒收到頻率給定。
2、變頻收到停止信號。比如MRS和RES有信號。

根據你說的800號參數:


由于使用了矢量控制功能
還得檢查MC信號,轉矩信號,編碼器情況,以及和編碼器相關的參數。
比如之前遇到有人編碼器安裝反了,也會不動。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
huangfajia
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 1425 點
下載積分: 18684 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-02-27
查看huangfajia的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-21 13:50
站長說的對,估計最大的可能是頻率沒給定
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-12-21 22:36
感謝站長!!!目前另外一臺也存在相同的問題,點動時程序MC沒有輸出,速度值已寫入軟元件交換地址,仍出現此情況,設備拆除過,還是懷疑編碼器接線問題,但變頻器對電機自檢能過,很郁悶啊!
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-12-22 15:16
軟元件Y輸出通過CC-LINK到變頻器,會不會出現Y對應的點粘連的情況,怎么確認在速度控制模式下,變頻器那端接收到的信號是正確的?
濱州瘋人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1385 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2017-05-20
最后登錄: 2025-03-03
查看濱州瘋人的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-12-24 15:11
電壓低
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-12-25 21:21
樓上是指哪個電壓低?
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-12-25 23:16
哈哈樓主是不是做鋁材牽引機 三菱A800加AP卡編碼器反饋,變頻矢量控制 速度模式,轉矩限制
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 777 個
工控威望: 1507 點
下載積分: 7436 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-03-03
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-12-26 09:51
引用
引用樓主syking1234于2019-12-20 20:01發表的 三菱A740變頻器185KW正轉FWD閃爍,無頻率輸出,求解 :
CC-LINK通訊方式,編碼器矢量反饋,FWD正轉閃爍,沒有頻率,有電流,頻率給定、正轉信號給定都發送到軟元件內,P800原設定為2,改為12后,電機可以轉動,變頻器有頻率輸出,改回2后不行,沒有頻率輸出,FWD閃爍,電流12A


應該是CC-Link通訊異常
不懈努力,一切皆有可能 ...
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-12-27 21:24
引用
引用第8樓999感冒靈于2019-12-25 23:16發表的  :
11樓  發表于: 2019-12-27 21:26
引用
引用第9樓崇慶陽光于2019-12-26 09:51發表的  :


應該是CC-Link通訊異常

應該不是通訊問題吧,取消編碼器后能運轉啊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产精品女主播大秀在线 | 5555国产在线观看精品 | 男同桌扒开女同桌胸罩喝奶 | 日韩制服丝袜在线观看 | 亚洲福利一区二区三区 | 无码AV熟妇素人内射V在线 | 福利国模私拍视频在线观看 | 色综合久久日韩国产 | 精品国产91久久久久久久 | 轻轻色在线视频中文字幕 | 欧美老骚 | 精品无人区乱码1区2区3区免费 | 我和寂寞孕妇的性事 | 日本免费精品视频 | 青春草在线观看精品免费视频 | 日本天堂影院在线播放 | 视频一区国产精戏刘婷30 | 我把校花黑色蕾丝胸罩脱了 | 男女被爆动漫羞羞动漫 | 天天舔天天干天天操 | 日本精品一区二区三区 | www.日本在线播放 | 91热国内精品永久免费观看 | 香蕉动漫库 | 亚洲男gay同性同志 亚洲免费在线看 | 天堂在线中文无弹窗全文阅读 | chanelpreston欧美网站 | 呜嗯啊野战h呻吟男男双性 污小说在线阅读 | 日本视频一区在线观看免费 | 2019nv天堂| 九九大香尹人视频免费 | 好大用力深一点视频 | 久久亚洲精品AV无码四区 | 农村妇女野战bbxxx | 国产一区二区三区免费在线视频 | 69老司机亚洲精品一区 | 草草视频免费观看 | 亚洲国产综合久久精品 | 免费成人在线观看视频 | gogo人体模特啪啪季玥图片 | 奇米影视99|