一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

zaimazaima
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 97 點
下載積分: 565 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2020-10-20
最后登錄: 2023-09-25
查看zaimazaima的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-06 16:21
純新手,剛剛接觸plc沒有多久,plc是西門子200smart,伺服電機是MR-JE-40A。
花了一個多月終于把plc和伺服電機簡單的連接上,然后編了一個程序。
接下來就蒙圈了:在執行回原點程序時電機總是在轉個不停,根本就沒有原點。
論壇上說要裝個光電開關,光電開關可以定位原點,于是買了一個。
第二個問題出現了:我該怎么裝,光電開關不就是個開關嗎?怎樣才能夠把光電開關和我編的程序聯系起來。
完全摸不著頭腦,希望有大佬能夠指點一下。
唯一色彩
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2019-01-18
最后登錄: 2022-12-07
查看唯一色彩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-06 16:33
一般應用時伺服帶動的負載是要裝一個擋片的,擋片從凹槽開關中間穿過去的時候會產生一個零點信號,這個零點信號就是你程序里的原點
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-07 08:43
光電開關作為零點信號,用來給伺服回原點,可以接到伺服端口上,具體信號點要查手冊。當程序執行回原點,帶動機構移動感應到光電開關后會自動停止,停止位置就是原點。
不積跬步無以行千里
zaimazaima
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 97 點
下載積分: 565 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2020-10-20
最后登錄: 2023-09-25
查看zaimazaima的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-01-07 10:49
所以說傳感器是直接接在伺服驅動器上而不是接到plc上嗎?
我之前試著接在plc上的i0.2上,然后完全沒有反應。
lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2024-11-19
查看lrw123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-01-07 11:08
得接PLC上吧,接給驅動,只是驅動知道回零了,plc不知道,除非再接一個零速標志,回零過程中又零速標志就是回零完成
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1940 個
工控威望: 7487 點
下載積分: 300 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-11-25
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-01-07 12:59
傳感器是接在接到plc上
czz674613079@163.com
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-01-07 17:28
引用
引用第3樓zaimazaima于2021-01-07 10:49發表的  :
所以說傳感器是直接接在伺服驅動器上而不是接到plc上嗎?
我之前試著接在plc上的i0.2上,然后完全沒有反應。


西門子的不懂,三菱的可選擇接到PLC或者伺服器
不積跬步無以行千里
zaimazaima
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 97 點
下載積分: 565 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2020-10-20
最后登錄: 2023-09-25
查看zaimazaima的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-01-08 08:24
接plc上?但是plc上接正反限位的那幾個輸入點已經全部和伺服驅動器相接了,就直接接上去嗎?
不過接上去要不要在程序上進行下修改,西門子的運動控制向導好像對這個傳感器完全沒有反應啊。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-01-08 14:51
圖片:
你先在工具欄里面生成運動控制向導,里面有個RPS就是原點,你設定成I0.幾他就是I0.幾,設定了之后不用編程序,只要執行回原點程序,他就會自動回原點。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zaimazaima) 真誠感謝!
    見賢思齊焉
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 276 個
    工控威望: 381 點
    下載積分: 2336 分
    在線時間: 230(小時)
    注冊時間: 2020-04-18
    最后登錄: 2024-10-24
    查看見賢思齊焉的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-01-08 16:35
    可以寫個程序  電機向正方向運行  接受到原點信號   立刻停下  然后把那個高速計數器清0 就可以啦
    zaimazaima
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 97 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2020-10-20
    最后登錄: 2023-09-25
    查看zaimazaima的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-01-08 17:18
    已經解決了,我把plc輸入端接的線全部撤了下來,然后直接接光電開關和限位開關,最后再在運動控制向導里面的參考點設置了一下,現在已經沒問題了。
    謝謝給位的解答了。

    主站蜘蛛池模板: 欧美在线看片a免费观看| 亚洲国产精品第一区二区三区| 精品国产福利一区二区在线| 情欲综合网| 国产精品免费小视频| 久久性生大片免费观看性| 毛片视频网站在线观看| xx18-19xxxxhd| japaneseles女同专区| 青草免费在线观看| 爱爱一级视频| 亚洲欧美国产另类| 欧美精品1区| 波多野结衣家庭教师| www.4虎影院| 欧美伦乱| 亚洲精品综合| 91大神在线精品视频一区| 精品亚洲国产一区二区| 无码爽死成人777在线观看网站| 成人免费视频在| 国产一区二区三区欧美| 亚洲国产精品久久丫| 免费观看一级一片| 天天色综合6| 97理伦| 久久久无码精品亚洲A片软件| 日本红色高清免费观看| poronovideos极度残酷| 国产精品福利| yellow字幕网在线zmzz91| 无遮挡激情| 色天天综合色天天碰| 色婷婷天天综合在线| 91国产在线视频| 国产成人一区二区三区影院免费| 精品国产爱久久| 亚洲精品私拍国产福利在线| 日本在线看| 穆挂英风流艳史小说| 免费一看一级欧美|