這樣做的話,是不是回原點就不檢測極限報警了
你這樣不行的吧
引用引用第4樓工控肥仔于2021-03-05 11:45發表的 :你這種應該把兩個感應器安裝在模組兩端極限位置,那邊距離近就用那邊做原點位,ZRN回原點的時候碰到原點就往反方向動作,脫離感應器后馬上停止,軸位置傳零就好
引用引用第3樓工控楊永信于2021-03-05 11:30發表的 :一般應該是做負方向回原點,若碰到負極限則做正方向回原也可以做正方向回原點,若碰到正極限則做負方向回原
引用引用第7樓工控楊永信于2021-03-05 16:50發表的 :用一個回原狀態標志位來屏蔽極限位置報警,當執行回原指令時,不觸發極限位置報警