13771165220
級別: 家園常客
![]() |
JE-A三菱 走脈沖+方向 做1米長往復運動,每次循環后,累計接收脈沖會增加總距離脈沖數的千分之一,每次趨勢基本相同,導致整體會往一邊慢慢的跑偏,約一次一MM 大家有這方面的經驗分享一下嗎,不勝感激。 |
---|---|
|
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
![]() |
PA13設置好。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
PA13設置成0301 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
sichuan0608
級別: 探索解密
![]() |
1、PA09上調一些根據脈沖口頻率設置PA13左側第二位。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
孤家寡人
級別: 探索解密
![]() |
忽略了機械磨損,這種意義上是可以叫閉環控制,但是嚴格講只是半閉環,如果真想做到百分百精準,我建議加個光柵尺。這樣可以彌補不足的。 |
---|---|
|
13771165220
級別: 家園常客
![]() |
感謝各位大佬,手起刀落,參數一改立馬解決問題,一個脈沖也不丟。 |
---|---|
|
13771165220
級別: 家園常客
![]() |
這次不是這個問題,監控到脈沖丟失了,肯定是伺服走位有問題,優先解決,如果還有問題,可以往這方向考慮,非常感謝。 |
---|---|
|
13771165220
級別: 家園常客
![]() |
機械磨損,應該是定位精度會有誤差,但是往一邊跑理論上應該不大會,個人理解,非常感謝。 |
---|---|
|