問題1:在新的伺服馬達打脈沖,回去感測器原點后,每一次打同樣的脈沖行走,發覺每一次與原點的距離都有偏差大約10mm,PLC那邊監控脈沖輸出是正確脈沖沒有輸出錯誤
問題2:在新的伺服馬達打同樣的脈沖跑空車,正轉和反轉的速度不同相差30rpm ,例如正傳650rpm, 反轉680rpm ,理應上是同樣的轉速
問題3:在新的伺服馬達打同樣的脈沖跑空車,正轉和反轉速度會有浮動,就是只打正轉時候它的rpm范圍在630~650之間不穩定,反轉也是同樣情況,理應上伺服馬達在行走時候轉速反饋應該是很穩定的一個數字的
PLC:三菱FX3u-128MT/ES-A伺服放大器: 三菱MR-JE-100A伺服馬達:三菱HG-SN102J-S100齒輪箱:紐格特 PLG120-10-S2-10
請教一下是什么問題和如何解決,謝謝
[ 此帖被hongtl在2023-05-27 10:01重新編輯 ]
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-03
查看我愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-11 17:28
好新奇的問題。沒遇到過。
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-11 18:27
目前測試伺服電機,每一次打同樣的脈沖,轉一圈回去的位置都有偏差,而且偏差越來越厲害。
李忠云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 240 點
下載積分: 751 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2022-03-10
最后登錄: 2023-12-26
查看李忠云的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-04-12 08:04
連接的機構那邊不太好吧
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 526 點
下載積分: 1476 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-01-07
查看zmrs163的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-04-12 08:08
監控伺服收到的指令脈沖對不對,對的話就是機械問題。速度波動是正常的,再怎么勻速拉曲線都是有波動的
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-04-12 08:23
引用
引用第3樓李忠云于2023-04-12 08:04發表的  :
連接的機構那邊不太好吧


已經拆了齒輪箱,只測試電機而已也是這樣
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-04-12 08:25
引用
引用第4樓zmrs163于2023-04-12 08:08發表的  :
監控伺服收到的指令脈沖對不對,對的話就是機械問題。速度波動是正常的,再怎么勻速拉曲線都是有波動的


用三菱MR-configurator 2 伺服軟件監控伺服是嗎?
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-04-13 15:09
更新:
目前用了MR Configurator 2 來連接伺服放大器,使用軟件正轉和反轉都正常,一圈1脈沖反饋去監控軟件都正常,PLC也換了一顆新的來試,但是還有上述問題,其中RPM反饋就比較穩定了但是反轉RPM是正轉RPM的兩倍,請問各位大神還有什么可以排查的建議?
[ 此帖被hongtl在2023-04-13 15:37重新編輯 ]
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 2740 點
下載積分: 1625 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2025-01-06
查看ren1823的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-04-13 15:44
先初始化伺服吧,允許偏差脈沖設置小點,再看看滯留脈沖數。
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-04-13 15:44
還有就是請問控制三菱JE系列伺服馬達是不是一定要用運動控制模組?還是直接從PLC輸出就行?
[ 此帖被hongtl在2023-04-13 15:54重新編輯 ]
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-04-13 15:50
引用
引用第8樓ren1823于2023-04-13 15:44發表的  :
先初始化伺服吧,允許偏差脈沖設置小點,再看看滯留脈沖數。


請問允許偏差脈沖設置是在哪一個參數啊,是不是PA10到位范圍?
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 585 點
下載積分: 6621 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-01-07
查看suegu2的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-04-14 09:39
好神奇的問題,開了眼了 沒碰到過
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 俄罗斯三级完整版在线观看 | 日韩视频在线免费观看 | 欧美日韩综合一区 | 日本花季传媒2020旧版安卓 | 草草视频在线观看 | 日韩精品一区二区三区中文版 | 成人免费在线视频观看 | 香港日本三级亚洲三级 | 911精品国产亚洲日本美国韩国 | 久久青青草原 | 操碰91| 久久亚洲国产成人影院 | 无套插入 | 顶级尤物极品女神福利视频 | 久9视频这里只有精品123 | 国产亚洲欧美一区二区三区 | 国产午夜亚洲精品一区网站 | 射18p| 日本欧美一二三区色视频 | 免费观看网站 | 日韩视频在线免费 | 亚洲qvod图片区电影 | 交换余生在线播放免费 | 猛男壮男受bl爽哭了高h | 国产不卡视频 | 成人四虎| 色综合久久综精品 | 国产精品免费看久久久香蕉 | 麻豆网 | 免费国产成人高清视频网站 | bedfriend泰剧全集免费观看 | 免费观看欧美性一级 | 武侠艳妇屈辱的张开双腿 | 国产专区一va亚洲v天堂 | japan孕妇孕交freehd| 亚洲激情视频在线 | 毛片影院 | 小嫩videos| 波多野结衣之高校教师 | 国产免费不卡视频 | a亚洲视频 |