引用引用第1樓夢雨天涯于2024-01-22 16:16發表的 :你需要用到哪幾個高速計數器?都有對應的點位表……
引用引用樓主544868416于2024-01-22 15:46發表的 三菱PLC 3U的高速計數器不夠用怎么辦 :我用一個3U 來拉兩個伺服為了絕對定位使用了 差分轉換器霸占了5個點 只有X2可以用X6 X7對應的C244 C245不能用 也不知道為什么.......
引用引用第1樓ymmfa于2024-01-13 11:04發表的 :用一個FX3U-2HC 每個2HC有2路差分計數。并且可以安裝多個2HC這樣就不用轉換器,也釋放了X
引用引用第6樓徐曉煜于2024-01-23 17:07發表的 :沒明白你為什么要把伺服的脈沖再反饋回來,絕對定位只要發脈沖就可以了啊
引用引用第5樓揚宇于2024-01-23 08:01發表的 :X6 X7是可以作為高速計數器使用的
引用引用第8樓544868416于2024-01-25 11:51發表的 :有時候這個脈沖會丟。不用這個回路的話 不知道伺服定位再哪里比如 D8340以及發送了1000了 但伺服只跑了930差一點。.......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號