如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改為
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想問的是為什么LD M404不行,而改為LDF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖:

飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1002 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-11-25
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 18天前
那么多,誰知道先滿足哪個條件
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20980 點
下載積分: 27821 分
在線時間: 1762(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-25
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 18天前
m404用常開,永遠不會觸發M908,問題出在X10012上
自動化單機,生產線,項目編程調試!
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 2282 點
下載積分: 4432 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-11-24
查看森利德的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 18天前
掃描周期問題  你要把報警觸發放到下面來就可以了     
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 2136 點
下載積分: 798 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-11-23
查看工控小c的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 18天前
圖片:
用基恩士簡化了一下可以置位的啊
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-24
查看slik的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 18天前
剛用三菱的works 2演示了下執行結果,結果顯示可以置位M10(作用等同于主題的M908),是不是不同家的PLC的執行結果存在差異性啊!?如下圖,

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 908 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 5868 分
    在線時間: 539(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2024-11-24
    查看slik的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 18天前
    同理,又做了個實驗,當把SET M10放在后面就驅動不了,所以同理論是吻合的,但就不知道主題的這個PLC(信捷的XL系列)又是什么樣的機理?
    15811806196
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 137 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 725 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2021-10-23
    最后登錄: 2024-11-25
    查看15811806196的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 18天前
    信捷的XD系列LDP LDF是在第二個掃描周期觸發的,和三菱其它不一樣,多條件上升沿則是當前周期觸發,還有一種是加一個保持位也是當前周期觸發的類似西門子1200,根據我自己使用第二個周期觸發方便在于軸控的時候可以用第一個定位中下降沿完成直接驅動下一條,因為已經避開一個周期,但如果你不知道該情況按照第一個周期觸發編寫出來程序就會有問題
    [ 此帖被15811806196在2024-11-08 08:24重新編輯 ]
    tantaninniho
    tantaninzg
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 582 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2018-12-28
    最后登錄: 2024-11-25
    查看tantaninniho的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 18天前
    沿都要2個掃描周期才能做出邏輯判斷吧。X點采樣刷新是在掃描周期外。感覺程序寫的像是左右互博
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 908 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 5868 分
    在線時間: 539(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2024-11-24
    查看slik的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 17天前
    主圖中如果是把觸點X10012換成了T,一樣的把輸出的M點與T的常開點串聯去SET 報警繼電器M900,這時候M403又不需要使用下降沿了,搞不懂這是啥區別,有人能說清楚嗎?
    tantaninniho
    tantaninzg
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 582 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2018-12-28
    最后登錄: 2024-11-25
    查看tantaninniho的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 14天前
    可以研究下X和T的導通時機,手冊里面應該有詳細說明。
    記得T好像是有后臺在計時、time up后程序再掃描到T的線圈處、才ON。
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 908 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 5868 分
    在線時間: 539(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2024-11-24
    查看slik的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 13天前
    因為T是有TMR T200 HD800 K100即它是有輸出的,所以執行時會多一個周期,而X是沒有輸出的,是不是掃描時是同時掃的,這應該是不是能夠證明信捷PLC的輸入輸出是即時的,不是統一的IO刷新,只有這樣才能夠解釋得通,不知道誰還有沒有高見?
    哪天在放在西門子的200 smart上驗證下,看看大多數PLC的行為就知道了!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 五月天淫| 国产卡一卡二卡三卡四| 国产成人激烈叫床视频| 国产普通话对白露脸流出| 91夜色视频| 国产日日干| 日韩不卡一区二区三区| chinese圣水黄金调教| 国产主播福利在线观看| 欧美成人日韩| 2018成年动漫在线观看| 公共场合高h短篇| 四虎影院永久在线| 国产免费午夜高清| 完整秽淫刺激长篇小说| 色一情一区二区三区四区| 高清视频大片免费观看| 天天综合网网欲色| 91啦在线播放| 四虎影视库永久在线地址| 图片专区亚洲欧美另类| 成人午夜爽爽爽免费视频| 无人知晓小说姜璟免费阅读| 国产色视频网站| 男人狂躁女人下半身| 狠狠的撞击发泄h| 亚洲bt区| 成人123| 无颜之月全集免费观看| 韩国理论片最新第一页| 色先锋 影音先锋a 资源站| 99ri在线精品视频| 亚洲精品高清中文字幕完整版| 免费网站视频| uoco福利姬网站| 四虎在线网址| 亚洲高清国产拍精品动图| 亚洲欧美激情日韩在线| 韩剧在线免费观看| jizz漫画| 日本视频在线免费观看|