如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因?yàn)樯蟼掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908 不行,而需要改為
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想問的是為什么LD M404不行,而改為L(zhǎng)DF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖: