生產線用PLC控制,觸摸屏操作。為了操作方便前后有兩個觸摸屏。屏是EVIEW的,PLC是LG的,兩個屏共用一個通訊模塊,通訊模塊兩個接口,一個是232,一個是485。通訊使用是485,所以232口出來就有個轉換器將232轉成485。然后就是這個口出來的屏信號老是不穩定,我當時就懷疑屏蔽不好。在低速的時候通訊的效果要好很多,而這個轉換器離變頻器很近。我就將轉換器移動一下位置,以前轉換器不是固定在電柜的底板上的,但是我在移動的時候把轉換器的金屬外殼碰到了電柜的底板上,當時就出現了一點火花,馬上兩個屏的通訊全斷了。剛開始我以為是PLC模塊被燒了,后來查了半天原來把兩個屏的485口燒了。郁悶!不知道為什么把兩個屏都燒了。看來這個232轉485的裝置還是有問題,當時買的比較便宜的,看來便宜的東西使用要慎重啊。
好好學習,天天向上!
紀超
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看紀超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-09 11:53
按正常來說232轉485不會產生問題,
我還沒遇到過謝謝分享
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-09 12:02
是不是你的PLC與電柜的接地電位有關?
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-09 13:19
是不是控制柜的電線太亂了,在移動的時候不小心碰到了,打的火。工作要認真啊!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-09 13:40
電柜的接地電位沒問題
還有不是碰到電線這點不會有錯,是碰到電柜底板時產生了很小的一點火花
我懷疑是轉換器做的不好內部與外殼的絕緣不好!
好好學習,天天向上!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-09 14:20
沒有遇到過!應該有原因的!
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-09 20:06
把轉換器拆開看看里面  可能會有發現
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10487 點
下載積分: 11591 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2025-01-21
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-09 20:08
是要小心哦!深受教育。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-09
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-09 20:25
電柜接地不良。個人看法。
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10271 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-01-20
查看bodau的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-09 20:32
應該跟控制柜的接地有關系,查一下,同時打開轉換器檢查一下!
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-10-09 22:15
RS232的地和配電柜的地不是等電位的!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-01-04
查看愚公移山的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-10-09 23:08
三菱的輸入側COM端子如果碰電柜也會有火花,也會燒元件,我修過的!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲男人天堂久久 | 国产成人亚洲精品91专区高清 | 欧美成黑人性猛交xxoo | 日韩一区二区三区精品 | 九九热精品免费观看 | 亚洲人成在线播放 | 非洲黑人gay巨大 | 国内9lporm自拍视频区 | 午夜亚洲福利 | 国产成人欧美视频在线 | 国产福利片在线 易阳 | 香蕉精品视频 | 97视频免费人人观看人人 | 好吊色永久免费视频大全 | 欧美kkk4444在线观看 | 好看华人华人经典play | 精品一区二区三区在线成人 | 国产精品露脸国语对白99 | 荡女人人爱全文免费阅读 | 精品久久99麻豆蜜桃666 | 青草视频免费观看在线观看 | 人禽l交视频在线播放 视频 | 日韩国产欧美视频 | 动漫美女强行被吸乳做羞羞事 | 毛片a级放荡的护士hd | 久久国产精品高清一区二区三区 | 热门小说同人h改编h | 我要看黄色毛片 | 羞羞在线观看 | 插入影院| 美女大乳被捏羞羞漫画 | 日b在线观看 | chinese调教踩踏视频 | 2022国产麻豆剧传媒古装 | 超强台风免费观看完整版视频 | 欧美三级不卡在线观线看高清 | 青青草影院在线观看 | 奇米狠狠色| 色综合精品| 艹b视频在线观看 | 欧美综合国产精品日韩一 |