一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-24 16:04
如題
標準化中按鈕和指示燈顏色的使用


標準化中按鈕和指示燈顏色的使用在電氣控制回路中,按鈕和指示燈是使用最廣泛的主令控制和信號監視元件,在使用中經常會出現一些誤區,在本文主要根據GB2682-81和IEC60073(IEC國際電工委員會縮寫)標準內容進行介紹和探討。一、統一規定:1、可用顏色:指示燈:紅、黃、綠、藍和白色;按 鈕:紅、黃、綠、藍、黑、白和灰色;2、選色原則:依按鈕被操作(按壓)后所引起的功能,或指示燈被接通(發光)或所反映的信息來選色;3、單*顏色不能表示操作功能或運行狀態時,可在器件上或器件近旁,補加必要的圖形或文字符號。二、指示燈顏色的使用1、指示燈(亦稱為信號燈)主要是以光亮指示的方式引起操作者注意或者指示操作者進行某種操作,并作為某一種狀態或指令正在執行或已被執行的指示。2、標準中規定的顏色使用和含義:顏色 含義 說明 舉例紅 緊急情況 危險狀態或須立即采取行動 壓力/溫度超越安全狀態;因保護器件動作而停機;有觸及帶電或運動的部件的危險。黃 不正常注意 不正常狀態;臨近臨界狀態 壓力/溫度超過正常范圍;保護裝置釋放;當僅能承受允許的短時過載。綠 安全 正常狀態允許進行 壓力/溫度在正常狀態;自動控制系統運行正常;藍 強制性 表示需要操作人員采取行動 輸入指令白 沒有特殊意義 其它狀態,如對紅、黃、綠或藍存在不確定時,允許使用白色 一般信息;不能確切地使用紅、黃、綠時;用作“執行” 確認指令時;指示測量值。3、在一般工作運用中常將紅色信號燈作為電源指示,綠色信號燈作為合閘指示。例:在不可逆控制回路中。根據標準化的要求,應該使用白色信號燈作為電源狀態指示,綠色信號燈作為正常運行指示;對于只有合閘的指示要求,應采用綠色信號燈。三、按鈕顏色的使用1、按鈕主要用于執行或解除某一指令;2、標準中規定的顏色使用和含義:顏色 含義 說明 舉例紅 緊急情況、“停止”或“斷電” 在危險狀態或在緊急狀況時操作;停機 緊急停機;用于停止/分斷;切斷一個開關黃 不正常 在出現不正常狀態時操作; 干預;參與抑制反常的狀態;避免不必要的變化(事故)綠 安全;起動或通電 在安全條件下操作或正常狀態下準備 正常起動;接通一個開關裝置;起動一臺或多臺設備。藍 強制性 在需要進行強制性干預的狀態下操作 復位動作白 沒有特殊含義 一般地引發一個除緊急分斷以外的動作 起動/接通;停止/分斷; 起動/接通;停止/分斷。黑 起動/接通;停止/分斷。3、在GB2682-81與IEC60073中對藍、白、灰、黑的使用有一些出入。例:白、灰、黑在GB2682-81中不能用于分斷操作,而IEC60073可以用于除緊急分斷以外的任何操作。因為GB2682的發布時間為1981年,IEC60073的發布時間為1996年,加之為與國際接軌國家標準向IEC標準看齊。所以本文在介紹時以IEC標準為主。4、在使用過程中對于一鈕雙用的“起動”與“停止”或“通電”與“斷電”,交替按壓后改變功能的,既不能用紅色,也不能用綠色,而應用黑、白或灰色按鈕;對于點動或微動運動要求時應用黑、白、灰色或綠色按鈕,最好使用黑色按鈕;對于“復位”按鈕,單一功能時用藍、黑、白或灰色按鈕,同時有停止、斷電功能時用紅色按鈕。四、燈光按鈕的使用1、信號燈和按鈕的顏色使用同樣適用于燈光按鈕,當選色困難時,允許使用白色。2、燈光按鈕主要有兩個作用:指示,通過按鈕上的燈亮,告訴操作者需按燈亮的按鈕來完成一個操作,按壓后燈滅,確定操作指令已被執行;執行,按壓滅燈按鈕后,該按鈕上的燈亮,確定操作指令已被執行(解除執行后,燈才能熄滅);3、燈光按鈕不能作為事故按鈕。
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 15:09
太簡單了,還是?
沒有一個高手或低手站出來回答!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2474 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 82727 分
在線時間: 1509(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-22
查看pretco123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-25 15:34
不可逆就是只有一個方向,不行逆向通過!普遍用在交-直流-交逆變電路上!
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-25 15:56
LS的朋友,你確定一定以及肯定?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2474 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 82727 分
在線時間: 1509(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-22
查看pretco123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-25 16:12
不信就算,個人見解!我在UPS電源上看到的!不要用懷疑的眼光來對待別人!只會讓人反感!
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-25 16:36
引用
引用第4樓pretco123于2009-12-25 16:12發表的  :
不信就算,個人見解!我在UPS電源上看到的!不要用懷疑的眼光來對待別人!只會讓人反感!

懷疑一下不可以嗎???不允許別人懷疑你???
以下是網易電氣論壇的對于問題的地址鏈接
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1258097&highlight=%B2%BB%BF%C9%C4%E6%2B%BF%D8%D6%C6%BB%D8%C2%B7
如果進不去我也以將他們的留言貼上來!
別人懷疑,是一種相互學習的精神的體現,一種求證的態度,別動不動就反感!
必須要找到確認的依據。‰y道不是嗎?
[ 此帖被haha123在2009-12-25 16:43重新編輯 ]
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-12-25 16:46
當然,還是要謝謝你的!
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-01-07 20:43
樓主:以下是低手的個人理解,如果不認同,當我沒說吧.從"不可逆"這幾個漢字里可以分析為,"只能沿著一個方向或朝著原來的方向不可改變"
打比方說明:
      1,三峽電站有10臺發電機組并網發電,當發電機轉子朝你的左腦轉動時,此時各個發電機組是向電網輸出功率,如果此時其中的一臺機組你要它逆行(朝你的右腦轉動時),這臺發電機組不再向電網輸出功率,而是接收功率,這發電機組會不會燒?--------> 這叫不可逆"向"運行
      2,深圳地鐵的電傳動機車,就是火車的那個大牽引直流電機吧,反正規定就是不可逆電運行,你硬是要
逆電運行,不知道會燒什么了.------->這叫做不可逆"電"運行
   3,我所在公司的一臺日立牌高速銑床的主軸不可逆"向"運行,因為逆向的話刀具會打壞,還會打壞主軸.-------->這也叫不可"逆"向運行,對于主軸電機而言------>叫做不可逆"電"運行.
      基于以上幾點,我們把這些不可逆的控制電路叫做"不可逆控制回路",而且這些設備常將紅色信號燈作為電源指示,綠色信號燈作為合閘指示.如果你不缺這兩種信號燈的話.
      這樣明白了嗎?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-01-07 20:53
      基于以上幾點,我們把這些不可逆的控制電路叫做"不可逆控制回路",而且這些設備應該使用白色信號燈作為電源狀態指示,綠色信號燈作為正常運行指示;對于只有合閘的指示要求,應采用綠色信號燈,如果你不缺這兩種信號燈的話.
      這樣明白了嗎?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
senator
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 194 點
下載積分: 614 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2024-08-16
查看senator的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-01-08 11:11
我的理解 如果你很想探尋一下逆用的不可預知的效果,很有可能給你驚奇(當然未必是好的)。

主站蜘蛛池模板: 女色在线观看免费视频| 欧美一级欧美一级高清| 日本 在线观看| 毛片免费毛片一级jjj毛片| 欧美日韩专区国产精品 | 国产人人艹| 欧美乱子伦xxxx12在线| 亚洲精品免费在线观看| 草啪啪| 亚洲国产第一区二区三区| 国产精品极品美女自在线 | 免费岛国片| 俄罗斯引擎首页进入| 久久一er精这里有精品| 色老头综合网| 7788av| 色五婷婷| 国产成人咱精品视频免费网站| 亚洲国产香蕉视频欧美| 日本一区二区精品88| 4tube高清性欧美| 久久精品国产欧美日韩99热| 青春学堂在线观看| 大乳一级一区二区三区| 日本高清在线看免费观看| 日本bbwbbw| 欧美猛男同志video在线| 91av爱爱| 91人成网站色www| 亚洲免费黄色网| 久久99精国产一区二区三区四区| 四虎精品影视| 亚洲大片免费看| 91手机看片国产永久免费| 本土自拍| 校服下的白嫩小乳尖h1v1| 国产一级一级片| 调教车文| 欧美日韩一区二区综合在线视频 | sihu国产午夜精品一区二区三区| 无毛黄片|