一、假如我有10只發熱管,在三相電路中,每相所連接的發熱管數量肯定是不一樣的。假如,我A相接3只,B相接3只,C相接4只,星形接法時會怎么樣?三角形接法時會怎么樣?
二、假如三相電壓是平衡的,三相負載不一樣,會怎么樣?
三、三相電壓不平衡會怎么樣?
四、三相電壓不平衡會在哪些情況下出現?三相電流不平衡會在哪些情況下出現?
謝謝!
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-09 11:51
大不了就是負載不平衡而已,沒什么大事,司空見慣的。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-09 12:05
引用
引用第1樓一笑而過于2010-12-09 11:51發表的  :
大不了就是負載不平衡而已,沒什么大事,司空見慣的。

回答的不負責任,不如不回答
向日葵
喜歡就做下去…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 289 點
下載積分: 829 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2024-05-04
查看向日葵的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-09 12:16
干擾!另外就像人挑擔子一樣!失去平衡更難挑擔…
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-09 12:19
引用
引用第2樓yefengchen于2010-12-09 12:05發表的  :

回答的不負責任,不如不回答

負載不平衡很正常的啊,老大!只能盡量求平衡而已。平衡是相對的,不平衡是絕對的!再說負載又不大。依你說樓主要怎么搞才能平衡呢,我看是不可能的!
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-09 13:19
我說的都是假如,我想知道的是會出現什么情況,還有為什么
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2557 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-11-26
查看5921338的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-09 14:13
會出現電流不平衡,沒有任何影響。
自學
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-09 19:17
假如三相電壓是平衡的,三相負載不一樣,會怎么樣?

        C相的電流小點.

三相電壓不平衡會怎么樣?   如果你的電源變壓器不超載,三相電壓不會不平衡




三相電壓不平衡會在哪些情況下出現?三相電流不平衡會在哪些情況下出現?

在變壓器超載,負載嚴重不平衡的情況下,三相電壓不平衡

只要負載不平衡,電流就不平衡
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 243 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1138 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-09 19:22
這種問題本是不想回答的,不過還是說兩句。
這種不平衡的用法,如果發熱管是380V的,要用角接,電流雖不平衡,使用上一點問題都沒有。如果發熱管是220V的,一定要用星接,并且一定要加裝中線(零線),否則發熱管壽命會大大縮短。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(蕭風) 熱心助人
  • [url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
    qq593276766
    專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 754 點
    下載積分: 1653 分
    在線時間: 724(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-09-22
    查看qq593276766的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-12-09 19:25
    如果一定要用十條發熱管那就給發熱管的公共端接條零線來保證電壓平衡就行了,樓主還是多看一下《電工基礎》吧,
      

       知識要用時,才知理論懂得少
    北方
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 317 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 6196 分
    在線時間: 241(小時)
    注冊時間: 2010-06-22
    最后登錄: 2023-03-11
    查看北方的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-12-09 19:31
    同意9樓的,零線要加粗。
    zzf125
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 286 點
    下載積分: 540 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2010-10-16
    最后登錄: 2014-10-21
    查看zzf125的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-12-09 20:40
    最明顯是電流不平衡,接法的話,9樓說得對
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 欧美视频一级| 百合互慰吃奶互揉漫画| 99一区二区三区| 精品丰满人妻无套内射| 无敌在线视频观看免费| caoporm国产精品视频免费| 欧美日韩不卡视频| 日韩免费高清完整版| 九九精品免视看国产成人| 小早川怜子亚洲综合中文字幕| 女子监狱第二季未删减在线看| www.四虎com| 亚州人成网在线播放| 欧美灰丝袜丝交nylons| 91香蕉视频在线观看| 国产rpg迷雾之风冷狐破解| 日韩成人影视| 色姑娘久| 好逼天天有| 国产福利你懂的| 亚洲欧美色综合图小说| 亚洲福利一区二区| 亚洲AV久久无码精品九号| 91麻豆精品国产| 91国内在线国内在线播放| 亚洲精品片| 青春学堂在线观看| 国产精品久久久久久网站| 91视频国产一区| 日本欧美一二三区色视频| 日韩在线 中文字幕| 国产福利在线免费观看| 草莓香蕉榴莲丝瓜秋葵绿巨人在线看| 美女69xx| 校服下的白嫩小乳尖h1v1| 人成网站在线观看| 91麻豆国产精品91久久久| 国产精品视频色拍拍| 国产成人精品日本亚洲网站| 欧美一卡二卡科技有限公司| 亚洲乱亚洲23p女|