樓主  發表于: 2011-11-08 10:37
前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 10:57
大俠們指點一二啊
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70437 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-08 11:01
首先像你這樣的負載情況,必須外設中間繼電器,擴大驅動能力。對于正;反轉電機控制回路,在PLC輸出還需要增加電氣互鎖功能。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gsj791898717) 熱心助人
    gsj791898717
    沒有傘的孩子必須努力奔跑!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 231 個
    工控威望: 437 點
    下載積分: 5931 分
    在線時間: 296(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2023-07-19
    查看gsj791898717的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-11-08 11:09
    我知道的加中間繼電器隔離觸點 保護PLC觸點的  擴大驅動能力是什么意思啊? 不太明白哎 還有為什么只壞一路啊
    aoouang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 402 點
    下載積分: 2709 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2011-06-21
    最后登錄: 2015-11-18
    查看aoouang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-11-08 11:22
    有很多的PLC輸出點都有觸點容量大小的限制,如果長期超容量運行的話肯定會燒壞輸出點,另外頻繁起停對觸點的影響也很大。所以盡量用微型繼電器來隔離可以保證PLC的正常運行。另外還在看PLC的輸出類型是繼電器型,晶體管型的還是晶閘管型的。
    綠色的微笑
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70437 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-11-08 11:24
    比如你的PLC輸出(繼電器型)的帶負載能力小于2A(阻性負載),通過連接中間繼電器(5A)那實際現在允許驅動小于5A的負載了。
    還有為什么只壞一路啊
    那你首先排除電機本體的問題,可能的原因是PLC輸出觸點容量超載。這個現象我在樓上也強調了正;反轉控制必須在PLC輸出加電氣外部互鎖觸點。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gsj791898717) 怎么才能確定電機容量啊
    gsj791898717
    沒有傘的孩子必須努力奔跑!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 231 個
    工控威望: 437 點
    下載積分: 5931 分
    在線時間: 296(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2023-07-19
    查看gsj791898717的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-11-08 12:22
    恩 是的 在由正到反的過程中壞的
    電容我不知道怎么選 就隨便拿了個試一下  轉 我就用啦
    gsj791898717
    沒有傘的孩子必須努力奔跑!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 231 個
    工控威望: 437 點
    下載積分: 5931 分
    在線時間: 296(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2023-07-19
    查看gsj791898717的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-11-08 12:45
    那這么說電容可以隨便選嗎 容量什么的? 有個單相電機 怎么選他的電容呢
    jun888006
    我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 441 個
    工控威望: 2982 點
    下載積分: 1841 分
    在線時間: 279(小時)
    注冊時間: 2011-03-17
    最后登錄: 2024-04-01
    查看jun888006的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-11-08 15:43
    你這個問題我遇見過,不過我用的是電磁閥燒壞輸出觸點的,所以如果你不在中間加繼電器的話必須在線中間并聯一個二極管, 防止沖擊電流
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gsj791898717) 熱心助人
  • 電氣交流群:107855191
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1977 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1080(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-11-23
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-11-08 16:11
    如果是交流接觸器建議在線圈兩端并一個滅弧器,可延長PLC點的壽命。加直流中間繼電器擴大觸點容量在驅動接觸器比較靠譜,在直流中間繼電器線圈兩端接一個IN4007的二極管作為虛流二極管也能延長plc輸出點的壽命(針對繼電器輸出類型的PLC)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gsj791898717) 熱心助人
  • 溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    ldq_yang
    JAY LIU
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 537 點
    下載積分: 1267 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2010-10-08
    最后登錄: 2019-10-14
    查看ldq_yang的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-11-08 16:15
    正轉到反轉切換時,由于反向電動勢在斷開的瞬間放電打火燒壞觸點,加中繼或一二極管就好了
    kz1566
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 8249 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2011-11-06
    最后登錄: 2020-04-03
    查看kz1566的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-11-08 18:23
    正反轉切換的時候轉差率會很大,電流瞬間會非常大所以很容易燒壞觸點。切換時應有短暫延時,必須外接中間繼電器。電容的選擇要根據分相繞組的感抗來選擇,還要分是啟動電容還是運轉電容,啟動電容比運轉電容大很多,啟動電容當成運轉電容會燒壞電容還有燒壞繞組的可能,一定要注意。

    主站蜘蛛池模板: 日韩手机在线视频| 污斗罗大陆| 国产麻豆视频| av在线色| 国产精品美女久久久久| 欧美亚洲国产精品久久久| 俺去俺来也在线www色官网| 色噜噜国产精品视频一区二区| 久久99热狠狠色一区二区| 亚洲免费小视频| 久久精品亚洲牛牛影视| 全程粗语对白视频videos| 九哥草逼网| 四虎免费在线视频| 黑人好大好硬好深好爽想要h| 色综合欧美色综合七久久| 波多野结衣一区免费作品| 午夜亚洲WWW湿好爽| 欧美无专区| 岛国片免费观看| sss视频在线精品| 青青草在线播放| 国产成人在线播放| 国产精品一区二区不卡的视频| 欧美综合另类| 热热影院| 精品欧美小视频在线观看 | 国产精品香蕉一区二区三区| 99久久er这里只有精品17| 免费网站看v片在线香蕉 | 免费视频网| 国产亚洲高清国产拍精品| luan小说| 成人欧美一区在线视频在线观看| 双子母性本能在线| 日本阿v精品视频在线观看| 国产精品一区二区久久不卡| 精品国产mmd在线观看| 男女男精品视频免费观看| 四虎国产免费| 91视频夜色|