個人覺得 4臺45KW加1臺75KW電機 總開選萬能斷路器1250A的已經足夠了! 斷路器也有瞬時保護的。 還有75KW電機 選用200A的斷路器,很合理! 斷路器都有瞬時保護,別去考慮什么電機啟動的電流有6-7倍什么的,人家斷路器廠家還不知道嗎 暈! 還有 你說的 直接啟動 45KW的直接啟動 放心用! 75KW的 多加個接觸器就能組成降壓?dòng)了,沒什么成本!