引用引用第2樓walxyfsk于2023-06-29 11:37發表的 :最簡單方法,加一個負壓表,真空吸盤有料負壓是多少?無料負壓是多少?,設定好參數后,機械手抓取物料,在運動過程中如果物料丟失,就會觸發負壓表報警,報警信號傳送至PLC,至于接下來怎么控制,看你工藝來決定。
引用引用第5樓walxyfsk于2023-06-29 13:47發表的 :取消負壓表,負壓表輸出的報警點有限一般是2組。加一個負壓傳感器輸出4-20ma,接到PLC模擬量,自己內部程序做轉換,報警值任意設定,針對你不同物料,設置不同參數。
引用引用第8樓wenfuhe于2023-06-30 10:25發表的 :PLC里面做這個轉換這個我能理解。 PLC做這個轉換,也只是把在一定范圍內真空值 設置為 吸取成功 然后發給機械手 反之 一定范圍設置為吸取失敗。那么發給手臂為失敗。PLC發送命令給手臂去取 取之前是不吸的 取之后才是吸的 還有回來home路徑的時候!